- 施工内容:
- 1地下室介入中心木工扣门边条2人……2通风走廊吊顶2人……电工连接手术室电箱3人……电解钢板DSA上顶板4人……焊工焊蒸汽管道2人……三层耳鼻喉测听做隔音2人……自控柜安装新生儿空调机房、供应室风机自控柜,调试风机3人……纯水调试机组2人……老陈打扫卫生、修补DSA门洞1人
- 存在问题:
- 自控柜调试出现检验科风机房的进线缆10个平方太小了,至少要大于35平方的