4500
  • 项目名称:
  • -
  • 日期:
  • 2018-11-15
  • 天气:
  • 阴转小雨
  • 温度:
  • 10/5
  • 施工内容:
  • 50#楼1层顶板绑扎面筋15人、带班1人。料场4人
    12号楼绑楼梯2人
    18号楼绑二次结构2人
    24号楼绑节点4人
    19号楼绑屋面墙2人、下午验收50#楼2层结构板钢筋、下午两个技术负责及生产经理带队验收50#楼木工体系、下午绑扎34#楼2层结构板梁钢筋
  • 存在问题:
  • -
钢筋烟道处附加筋没有通到支座处
板面附加筋边缘处不在一条线
梁底垫块不到位
塑料马镫10公分板厚选用的马镫尺寸不合适

木工存在的问题:个别支撑下无木板垫块
梁底好多无阴角方
个别梁口存在开大现象
支模架立杆最上边横杆高度过高超过规范60cm
墙板存在多余的螺杆眼未封堵