(1)一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款);

(2)框支柱、转换柱全高加密(《抗规》6.3.9第4款,《高规》10.2.10第2款);

(3)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密(《抗规》6.1.4第2款);

(4)需要提高变形能力的柱箍筋全高加密(《高规》6.4.6第6款);

(5)抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计,矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(《抗规》P69页,6.4.6);

(6)加强层及其相邻的框架柱,箍筋应全柱端加密配置(《高规》10.3.3第2款);

(7)抗震设计时,错层处框架柱箍筋全高加密(《高规》10.4.4第1款);

(8)抗震设计时,与连接体相连的框架柱在连接体高度范围内及其上、下层,箍筋全柱段加密(《高规》10.5.6第2款);

(9)塔楼中,与裙房相连的外围柱,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层的范围内全高加密(《高规》10.6.3第3款);

(10)框剪结构中,剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱箍筋宜沿全高加密(《高规》8.2.2第5款);

(11)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围(《高规》6.4.6第4款)。

(12)剪跨比小于等于2的框架柱及短柱应全高加密。

(13)一二级框架角柱应全高加密。

(14)需要提高变形能力的框架柱应全高加密。

(15)带边框剪力墙底部加强部位的边框柱宜全高加密。

(16)带边框剪力墙(洞口紧贴边框柱)一般部位的边框柱宜全高加密。

(17)框支柱应全高加密。

(18)错层结构中错层处的框架柱应全高加密。

(19)带加强层结构的加强层及其上、下相邻的框架柱应全高加密。

(20)塔楼与裙房相连的外围柱在裙房屋面上、下层应全高加密。

(21)小墙肢(墙肢长度不大于3倍墙厚)应按框架柱处理并全高加密。

(22)型钢砼框支柱、一级角柱应全高加密。

(23)顶层由于使用要求取消部分内柱形成顶层大空间而导致刚度突变者,其顶层其他框架

柱箍筋应全高加密。(经验)

(24)8、度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密。

(25)按照上海的地方性要求,梯柱要全高加密的。(经验)


*柱箍筋加密区箍筋间距和直径的要求:

1)引入“柱根”概念,三、四级抗震底层柱箍筋加密区最大间距100mm,四级抗震底层柱箍筋最小直径8mm;

2)二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm;

3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。