  盈建科与PKPM一脉相承,但在建模、施工图设计作了很大的改进,大大方便了设计及制图。
   本人刚做的溧阳单层地下车库项目,用YJK建模计算,再转换为PKPM复核(两者的模型和参数基本可以无缝对接,计算结果误差一般也很小),遇到两个问题,原因如下:
   一、PKPM的PMCAD需要将楼层组装确定按钮再点一下,否则PM荷载无法传递至JCCAD;
   二、YJK转换为PKPM时,SATWE地震信息自动考虑了中震(或大震)设计为不屈服,需要改为不考虑(YJK地震信息/性能设计中可设定),否则会pkpm的柱轴压比异常。用YJK和PKPM相互转换时,可以用YJK的设计结果/工程对比/文本工具条可以迅速对比出两种模型的主要设计参数差别(应确保主要设计参数一致,否则两者的计算结果差别就大)及主要总信息、周期、位移的差别。
   YJK的优点:
   一、建模更接近CAD命令。
   二、剪力墙的连梁可以全部用普通梁输入(不用定义开洞,计算控制信息中只需勾选,跨高比小于5时按壳元计算,与开洞效果一致)。
   三、从建模到绘图、到基础设计及绘图,全在一个窗口进行,很方便。YJK建模参数可以选择不考虑与梁重叠的楼板自重,抗压与抗浮计算更真实(pkpm的抗压偏大,抗浮又偏不安全)。
   四、YJK的梁平法施工图功能更完善,可以自动划分连梁与框架梁的编号(剪力墙平面外的梁编号可以为KL,也可为L,在YJK的SATWE参数/构件设计信息/与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计进行勾选,默认勾选,建议不勾选,两端点铰按次梁设计,跨度较大、比较重要的可手改为KL,此时剪力墙在KL搁置处宜布置200x600的暗柱),与水接触的地下室底板、顶板梁可以按梁顶梁底两种裂缝控制生成一张施工图。
   五、无梁楼盖设计方便,顶板无梁楼盖可以直接在楼板施工图中布置柱帽,柱帽验算可以同时给出柱帽、托板、和楼板的三项冲切系数。基础无梁楼盖可以在筏板或止水板中布置柱墩。(pkpm的顶板无梁楼盖要在SLAB中搞,SLAB不能定义柱墩类型,批量修改很不方便,基础无梁楼盖要在JCCAD的基础模型输入中/上部构件/柱墩输入,柱墩尺寸不直观)。
   六、YJK生成剪力墙暗柱时,可以按砼规、抗规及11G101-1,与墙身相连的构造转角暗柱可净伸200,比较经济(此条高规规定仍为净伸300,高层剪力墙应仍按净伸300)。YJK生成柱施工图时,建议勾选柱配筋考虑上层柱下端配筋面积,各柱上下层的纵筋比较协调,一般不会有两级以上的差别。用钢量会有少量增加,但更加合理。YJK柱配筋的放大系数取1时,仍有个别柱的纵筋箍筋比计算结果大一级。
   七、YJK的1.5.2.2版本,人防车库止水板,用最低水浮力与人防核爆荷载组合,审图中心一般不认可。YJK的1.5.3.0版本,在基础计算及结果输出的计算选项/高级选项中增加了勾选最高水浮力与人防核爆荷载组合,可以满足设计要求。
    YJK的异常:1、刘勇的无锡万达项目(框筒结构)由pkpm转为YJK,发现周期信息中平动变为扭转,与pkpm差别较大!2、YJK的楼层组装轴测图预览会出现错乱时,应在轴线网格中选择形成网点(全楼),则可以正常显示。
   YJK的腰筋与PKPM类似,梁两侧有错层板时,会忽略错层板的作用,导致腰筋偏多,其实可以考虑。YJK梁仅一侧有板时,也会忽略单侧板的作用,导致腰筋偏多,PKPM可以考虑单侧板的作用。
   八:YJK软件进入施工图模块时,建议将设置/文字样式/中的样式1字高由250改为300,这样施工图中的梁筋(梁筋较拥挤时也可以仍按250或280生成梁图)、墙表、柱表、构件名称中字高为300(YJK与探索者字体类似,字高300时的实际字高才250左右),比较清楚。YJK的个性设置后要再点击设成默认,其他新建工程可能会相应按此设置。